为不支持通信的 ups 增加断电自动关 NAS 改良版 |
系列四:为不支持通信的 ups 增加断电自动关 NAS
http://www.gebi1.com/thread-246010-1-1.html (出处: 隔壁网(第一纳斯网)) 照以上贴子,做了一些修改放出来。 版权:hanjy 的。。 文件:powermon.sh 代码如下。 #!/bin/sh MonitorIP=192.168.85.130 DelayTime=60s if ping $MonitorIP -W 2 -w 2 -c 2 | grep '^[0-9].*ms$' > /dev/null then echo "Power on." else synologset1 sys warn 0x11600035 sleep $DelayTime if ping $MonitorIP -W 2 -w 2 -c 2 | grep '[0-9].*ms$' > /dev/null then synologset1 sys warn 0x11600036 else synologset1 sys warn 0x11600037 poweroff fi fi exit 0 传上附件给大家参教。 ![]() 下面是设置图 本帖被以下淘专辑推荐:
|
MonitorIP=192.168.85.130 改成自己的市电设备IP地址。
|