RAID群组磁盘损毁时之热抽换作法 RAID 5磁盘镜像提供了非常严谨的数据安全保护机制。您可以使用三颗容量相同的硬盘来建立一个RAID 5磁盘阵列。如果三颗硬盘的容量大小不相同,则RAID 5内所可以使用的硬盘总容量会跟硬盘群中容量最小的那一颗相同。在写入数据时,RAID 5会将同一份数据写入这三颗硬盘中以确保数据不会因磁盘损毁就造成遗失。因此,RAID 5特别适合用来储存极重要的数据。 当RAID正常执行时的RAID群组状态当RAID正常地执行时,[储存池]>[储存池RAID群组]内硬盘的状态会显示为正常。
当某颗硬盘失效时,请依照以下步骤检查磁盘状况
- 当硬盘失效时,Turbo NAS会在1.5秒内发出哔声两次。
- 系统状态灯会持续闪烁。
- 检查储存池内的RAID群组页面,其状态会显示为[降级模式]。
您可以在系统纪录内,查阅硬盘失效或是硬盘组态降级模式(disk volume in degraded mode)的相关错误或警告讯息。
注意:您可以在[警讯通知]页面内,设定系统寄送警告email。如需相关说明,请参考使用手册内的[系统工具]或[警讯通知]章节。使用热抽换方式安装新的硬盘以重建RAID 5请依照以下步骤以热抽换方式更换失效的硬盘:
- 准备一颗新的硬盘以重建RAID 5。这颗新硬盘的容量必须等于或是大于失效硬盘的容量。
- 将新的硬盘装上硬盘拖盘,并将其插入失效硬盘所在的硬盘槽。Turbo NAS会在1.5秒内发出两次哔声,系统状态灯号会以红色与绿色灯号交错闪烁。
- 检查目前储存池RAID群组设定内的硬盘组态状态,该字段会显示出[重建],且显示进度。
- 当硬盘组态重建完成后,系统状态灯号将恢复为绿色灯号,且硬盘群组状态会显示为正常。RAID 5会回复正常运作。
- 您可于[系统纪录]中查询硬盘组态的相关讯息。
注意:请仅于降级模式才安装新的磁盘,不然有可能造成系统失效。
|