扫描二维码关注官方公众号
返回列表 发布新帖

[求助] 新入一台Synology的DS1511+,求推荐一台UPS~

 
5525 14
发表于 2012-1-15 21:48:05 | 显示全部楼层 阅读模式

来吧兄弟,一起玩一起讨论!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
鉴于家里的电脑及数码设备越来越多了,周末咬咬牙入了一台DS1511+,为了数据的安全,准备备一台UPS,后备式,价格千元内就可以了,因为只接NAS,最多接个猫和路由,功耗低,所以电池的容量和输出功率没什么要求,主要需求如下:
1、断电时能自动通知DS1511+进入安全模式
2、来电时能自动开启DS1511+
3、噪音尽量小,这个很重要,因为离电脑放的比较近,最好是不断电就无噪音,断电后电池开始工作后风扇才启动,当然小容量电池无风扇的最好~~
4、最好是大品牌,售后和质量有保障
暂时想到这么多,请各位大侠推荐~~~

至于Synology官网的兼容列表就不要提了,APC的型号没有和国内对应的,而Cyberpower的型号虽多,但大部分都是110V的,而且国内还没有卖的。

评论14

kala赞助42℃Lv.9互助团队 PTer团队 发表于 2012-1-16 11:53:33 | 显示全部楼层
其实不会老是停电的话还是不需要ups的,ups有网络ups还有usb接口的ups如果想自动恢复一般是网络ups了但是这个ups需要交换机的支持,还是比较麻烦的。
我懒,我机器打卡哦。
回复 点赞

使用道具 举报

hKFirEs楼主Lv.4 发表于 2012-1-16 18:57:20 | 显示全部楼层
kala 发表于 2012-1-16 11:53
其实不会老是停电的话还是不需要ups的,ups有网络ups还有usb接口的ups如果想自动恢复一般是网络ups了但是这 ...

那Synology兼容列表里边的这些貌似都不是网络UPS呀。
回复 点赞

使用道具 举报

bobchenLv.5 发表于 2012-1-31 16:36:52 | 显示全部楼层
不知道那款比较便宜的APC BK650-CH 实际使用效果如何
回复 点赞

使用道具 举报

hKFirEs楼主Lv.4 发表于 2012-1-31 20:12:36 | 显示全部楼层
bobchen 发表于 2012-1-31 16:36
不知道那款比较便宜的APC BK650-CH 实际使用效果如何

刚从易讯买了BK650-CH,还没到,等到了测试下~
回复 点赞

使用道具 举报

bobchenLv.5 发表于 2012-2-1 10:29:07 | 显示全部楼层
hKFirEs 发表于 2012-1-31 20:12
刚从易讯买了BK650-CH,还没到,等到了测试下~

期待您的测试结果。如果仅仅是官方网站上说的这款UPS在断电后让NAS进入休眠模式 但无法唤醒。我感觉也没啥问题。但如果休眠后,也不能正常关机。就没有实际意义了。您考虑过群晖官网兼容列表中APC的其他几款UPS吗?那几款好像官方没说有问题。有消息请及时反馈我啊。谢谢!!!
回复 点赞

使用道具 举报

hKFirEs楼主Lv.4 发表于 2012-2-1 16:09:16 | 显示全部楼层
bobchen 发表于 2012-2-1 10:29
期待您的测试结果。如果仅仅是官方网站上说的这款UPS在断电后让NAS进入休眠模式 但无法唤醒。我感觉也没 ...

还没寄到,官网兼容列表里边的中国貌似都没有
回复 点赞

使用道具 举报

法老王Lv.3 发表于 2012-2-2 22:29:13 | 显示全部楼层
hKFirEs 发表于 2012-1-31 20:12
刚从易讯买了BK650-CH,还没到,等到了测试下~

关注中,请重点关注市电失电转入电池供电后NAS是否转入安全模式,市电回复正常时,nas是否能回复正常模式?要群晖的NAS!!!
回复 点赞

使用道具 举报

hKFirEs楼主Lv.4 发表于 2012-2-3 10:39:48 | 显示全部楼层
法老王 发表于 2012-2-2 22:29
关注中,请重点关注市电失电转入电池供电后NAS是否转入安全模式,市电回复正常时,nas是否能回复正常模式 ...

UPS到了,但是到手就是坏的,已经退还给易讯更换了,等更换好后再测试了~~
回复 点赞

使用道具 举报

byronfanLv.2 发表于 2012-2-10 05:57:36 | 显示全部楼层
到手就坏了,不知道淘宝上的apc靠谱吗。?说是不能启动dhcp,太不牢靠了

回复 点赞

使用道具 举报

hKFirEs楼主Lv.4 发表于 2012-2-13 19:52:51 | 显示全部楼层
法老王 发表于 2012-2-2 22:29
关注中,请重点关注市电失电转入电池供电后NAS是否转入安全模式,市电回复正常时,nas是否能回复正常模式 ...

今天有空测试了下,BK650-CH完美兼容DS1511+,停电的时候自动转入安全模式,并切断UPS,来电的时候自动启动~~看来和官网兼容列表里的650不是一个产品~~
回复 点赞

使用道具 举报

法老王Lv.3 发表于 2012-2-14 15:49:49 | 显示全部楼层
hKFirEs 发表于 2012-2-13 19:52
今天有空测试了下,BK650-CH完美兼容DS1511+,停电的时候自动转入安全模式,并切断UPS,来电的时候自动启 ...

谢谢您的测试啊,这下我就放心了
回复 点赞

使用道具 举报

hKFirEs楼主Lv.4 发表于 2012-2-15 12:26:41 | 显示全部楼层
Joe.Choi 发表于 2012-2-13 23:55
嗯,但是我觉得配个UPS不是非常的必要,现在国内城市应该不会说来个断电什么吧,几乎很少出现。 ...

夏天限电的时候还是有可能的,买UPS就和买保险一样,买个放心,况且价格也不贵,400不到点,数据无价啊~~~
回复 点赞

使用道具 举报

无忌师兄Lv.3 发表于 2012-2-21 10:13:43 | 显示全部楼层
这个必须顶一下!
Get busy living or get busy dying
回复 点赞

使用道具 举报

davidwjbLv.3 发表于 2012-2-24 22:47:27 | 显示全部楼层
Joe.Choi 发表于 2012-2-13 23:55
嗯,但是我觉得配个UPS不是非常的必要,现在国内城市应该不会说来个断电什么吧,几乎很少出现。 ...

但是真的一旦出现,损失就大了。

比如邻居修个啥拉了闸,外面高压线被车刮了。。。
回复 点赞

使用道具 举报

回复

懒得打字嘛,点击右侧快捷回复 【本站酷狼4T,750元】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册